« on: 30 January , 2013, 18:22:31 PM »
buonasera a tutti, in pratica sto progettando dei pilastri in zona sismica, (progetto didattico) e ho una cosa inaspettata, avendo fatto una copertura un po strana, nei nodi del sotto tetto si verifica che i momenti al di sotto e al di sopra del nodo sono discordi, procedendo con la gerarchia delle resistenze questo fa si che in pratica alla sommità dei pilastri del secondo impalcato ho la massima richiesta di armatura (fino a 20cm^2) mentre per il primo impalcato ne bastano circa 14cm^2, la domanda a questo punto è: metto un armatura di 20cm^2 che parte dalla base del pilastro (ovvero partendo dalle travi di fondazione) o metto l'armatura sufficiente nel pilastro del primo impalcato e poi la aumento solo in sommità?

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:armatura nei pilastri
« Reply #1 on: 30 January , 2013, 18:52:54 PM »
si tratta di pilastri corti ?
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline mario.inglese

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:armatura nei pilastri
« Reply #2 on: 30 January , 2013, 19:11:11 PM »


per rendere meglio l'idea questa è l'immagine, aggiungo h primo piano 3.50 m, secondo piano 3.00m al di sopra del sottotetto girano misure 1.20m / 2.00m

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:armatura nei pilastri
« Reply #3 on: 30 January , 2013, 20:25:45 PM »
comunque non è necessario fare arrivare la massima armatura fino in fondazione, spesso si fanno pilastri con diversa armatura tra piede e testa;
in quel caso quindi, se non è possibile ovviare diversamente al problema della fortissima armatura, si arma con l'armatura necessaria ogni tratto, ancorando ovviamente le armature nei tratti prima e dopo
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:armatura nei pilastri
« Reply #4 on: 31 January , 2013, 08:01:05 AM »
Non mi è mai capitato di avere un pilastro con più barre rispetto al pilastro inferiore.
Posto questo dettaglio, che mi porto appresso sin dall'inizio della professione, al fine di ottenere eventuali commenti circa la sua correttezza nei riguardi delle nuove NTC ed EC.
In pratica c'è da chiedersi, quindi chiedo, se esiste soluzione (per le GdR etc.) più ottimale di quella di figura.

« Last Edit: 31 January , 2013, 08:12:26 AM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Massimo.T

  • Guest
Re:armatura nei pilastri
« Reply #5 on: 31 January , 2013, 09:21:48 AM »
@Mario:

il tuo caso è annoverato nella circolare al §C.7.4.4.2.1 e nel terzultimo e penultimo capoverso del §C.7.2.1.

Offline mario.inglese

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:armatura nei pilastri
« Reply #6 on: 01 February , 2013, 17:37:07 PM »
x Massimo T.
il mio problema non è per quanto riguarda il calcolo dell'armatura quando i momenti al di sopra e a di sotto del nodo sono discordi(per quanto ce ne sia da discutere un po anche li), in realtà io ho gia calcolato l'armatura, e dal calcolo viene fuori un armatura molto diversa tra i pilastri dei diversi impalcati, in particolare, proprio per il rispetto della GdR, il fatto che nei nodi in testa al secondo impalcato i momenti sono discordi ne segue il calcolo con dei momenti di progetto notevoli e fa si che sia richiesta molta più armatura.
per rendere meglio il concetto posto un immagine del secondo pilastro da sinistra, in cui vi è riportato (sia alla base che in testa ai pilastri) la quantità di armatura richiesta espressa in mm^2.
a questo punto il mio dilemma é: vista vista la notevole variazione dell'armatura richiesta per i diversi nodi, voi come disporreste effettivamente l'armatura ?
P.S. interessante lo schema postato da Salvatore, peccato che non sia molto ben visibile ed esauriente, almeno per me intendo.



Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:armatura nei pilastri
« Reply #7 on: 01 February , 2013, 17:52:30 PM »
Se ti interessa mandami la tua e_mail con mp che ti giro il dwg.
Non farti pb.