Author Topic: Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO  (Read 7241 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO
« Reply #15 on: 06 September , 2013, 09:40:07 AM »
Anche se intervengo sulle murature consolidandole non vedo il motivo di andare ad aumentare i carichi utilizzando solai in latero-cemento...oltre al fatto che a questo punto devo realizzare anche dei cordoli in latero-cemento che sui solai di piano sono sempre una gran rogna con risultati di dubbia efficacia.
Inoltre snaturo l'edificio non rispettandone la tipologia (cosa di cui ormai non frega più niente a nessuno).
Poi potremmo parlare delle differenze non strtturali fra un solaio in legno e uno in latero-cemento ma esulano dalla discussione.

Ovviamente sono opinioni personali..nessuna legge vieta tale tipo di intervento...ci sonoregolamenti che impongono il colore della facciate, ma nessuna legge che vieti di violentare un edificio....
Concordo in pieno con Simone.
Non mi viene in mente alcun motivo ingegneristicamente valido che giustifichi la sostituzione di un solaio in latero-cemento con uno esistente in legno su un edificio in muratura.
Le attuali tecniche di recupero e rinforzo dei solai in legno, anche se deteriorati, sono molto efficaci, e comunque, anche optando per una sostituzione, la scelta più ragionevole è quella di sostituirlo con un solaio in legno (o legno-cls) o in acciaio.
La sostituzione di un solaio in legno su un edificio in muratura con un solaio latero-cementizio è follia, ed è una regola, ormai digerita e consolidata, dopo il terremoto del Friuli.
« Last Edit: 06 September , 2013, 09:43:31 AM by g.iaria »
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re:Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO
« Reply #16 on: 06 September , 2013, 12:42:51 PM »
Concordo in pieno con Simone.
Non mi viene in mente alcun motivo ingegneristicamente valido che giustifichi la sostituzione di un solaio in latero-cemento con uno esistente in legno su un edificio in muratura.
Perché insistere?   :muro:
Mi sembra che SDN e Iaria fossero presenti anche in un'altra discussione in cui un autore era irremovibile sulla stessa identica cosa.
Non ci fu verso di farlo recedere (non ricordo le argomentazioni, ma non importa).
Evidentemente non era solo e, purtroppo, saranno anche più di due.
Purtroppo le abitudini dei progettisti (ma anche dei committenti o degli "architetti") sono sempre tenaci. Come i pregiudizi, come i vizi.
 :ciau:
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline Simone Di Natale

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 114
  • Karma: 22
  • Novizio
Re:Intervento di ADEGUAMENTO SISMICO
« Reply #17 on: 06 September , 2013, 13:18:15 PM »
Quoto 4P....nonostante mi riproponga di farmi gli affari miei, ogni tanto ci ricasco. Mi sa che ormai non ho più speranza di guarire da questa brutta abitudine.

 