« on: 28 March , 2010, 19:28:29 PM »
sto progettando i miei primi solai, a mano perchè non mi posso fidare di software che non so cosa combinano. Per la verifica a taglio uso la formula 4.1.14 che è la stessa dell'Ec2. compare. Per la determinazione di ro1, L'EC dice di far riferimento all'armatura tesa e alla minima larghezza della sezione; sugli incastri devo considerare la larghezza della nervatura o le ali della sezione a T. Io cautelaitvamente uso la larghezza della nervatura, però vorrei sapere se sono stato cautelativo o no.
La verifica a taglio è un po' stirata, secondo voi mettere un ferro inclinato a 40-45 ° potrebbe avere una qualche reale utilità? La rete di ripartizione non la considero perchè non è abbastanza ancorata.
Le fasce piene o semipiene conviene metterle sempre oppure solo se la verifica a taglio o a flessione non torna? IO non ne ho bisogno, sarei tentato di mettere comunque una fascia semipiena da 25cm, oppure se li trovo dei blocchi più stretti (questo sarebbe l'ideale).

zax2010

  • Guest
Re: dubbi sul dimensionamento dei solai
« Reply #1 on: 28 March , 2010, 20:15:33 PM »
1) Considera la larghezza delle nervature e non delle ali (ovviamente se non hai fascia piena)
2) Per determinare r01 soltanto l'armatura tesa come dice EC2

Mi pare che qui della questione 2 se ne sia parlato di recente.

 