In generale: "I meccanismi duttili si verificano...in termini di deformazione, i meccanismi fragili...in termini di resistenza", questo è previsto al punto 8.7.2 NTC2008.
Al C8.7.2.4, al comma Analisi statica lineare con fattore q (valevole anche per l'analisi dinamica modale con fattore q), "Nel caso di uso del fattore di struttura gli elementi strutturali duttili devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza".
Travi e pilastri di una struttura esistente in c.a. o in acciaio devono essere verificati a flessione o a rotazione?
Nel secondo caso, il C8.7.2.4 vuole introdurre una ulteriore verifica nel caso di fattore di struttura >1?

Ho un edificio esistente in acciaio in cui verrà realizzato un piano ammezzato ancorato alle strutture esistenti, che tipo di verifiche devo eseguire sui pilastri esistenti?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Edificio esistente in acciaio
« Reply #1 on: 05 April , 2011, 12:12:36 PM »
C8.4.1. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
......
La valutazione della sicurezza, nel caso di intervento di adeguamento, è finalizzata a stabilire se la
struttura, a seguito dell’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto
contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse. Non è, in generale, necessario
il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo
delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le costruzioni nuove, purché il
Progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e
deformabilità previste per i vari stati limite
.

Detto questo confesso di non sapere cosa sia la verifica a rotazione e sono anch'io in attesa di lumi..  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline concreto

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 23
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Edificio esistente in acciaio
« Reply #2 on: 05 April , 2011, 12:23:51 PM »
La capacità deformativa di travi e pilastri è definita con riferimento alla "rotazione rispetto alla corda". Per elementi in c.a. essa è fornita dalle relazioni presenti in C8A.6.1, per elementi in acciaio la C8A.6.2 rimanda alla UNI EN 1998-3:2005 Appendice B.

Il fatto è che il C8.7.2.4 ad un certo punto tira fuori delle verifiche di resistenza sugli elementi duttili, senza averle prima mai nominate.
Sin dall'inizio si chiarisce più volte:
Elementi duttili------Verifica in spostamento(rotazione)
Elementi fragili------Verifica in resistenza.

Sia chiaro che a me farebbe comodo eseguire le verifiche in resistenza per TUTTI gli elementi, sono più agevoli da eseguire perché automatizzate dal software (mentre le rotazioni me le devo valutare a mano) però non capisco se POSSO eseguire sole verifiche di resistenza.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Edificio esistente in acciaio
« Reply #3 on: 05 April , 2011, 12:42:18 PM »
Ah.. ok.. allora in questo caso il C8.4.1 dice tutto no? (essendo a monte).