Fino a che quota vā realizzato un intonaco armato (betoncino)?
« on: 25 August , 2015, 02:38:36 AM »
Ciao a tutti,
mi trovo a dover collaudare alcuni interventi di miglioramento sismico in una scuola materna, tra i quali vi č la realizzazione di intonaco armato
su 4 pareti al piano terra.
Il DL pretende la realizzazione del betoncino fino all'intersezione della parete con la fondazione (in muratura) che č qualche decina di cm al di
sotto del solaio/pavimento, in quanto sotto il pavimento c'č un vespaio areato;
l'impresa ha fatto notare, dopo alcuni saggi, che in alcuni casi il solaio/pavimento si innesta proprio nella parete da rinforzare, quindi per raggiungere
la fondazione col betoncino occorrerebbe tagliare i travetti, pertanto si vorrebbe fermare alla quota pavimento.
In qualitā di collaudatore mi viene chiesto di mediare queste situazioni, pertanto vi chiedo... č davvero indispensabile arrivare alla quota della
fondazione??
A parte la mediazione, non vorrei collaudare, definendo realizzato a regola d'arte, un intervento che invece non lo č.

Grazie a tutti, Ricky
« Last Edit: 25 August , 2015, 02:49:21 AM by Ricky »

Offline Ricky

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: 0
Re:Fino a che quota vā realizzato un intonaco armato (betoncino)?
« Reply #1 on: 26 August , 2015, 12:42:10 PM »
Anche qua grazie a tutti per il prezioso aiuto!!  :muro:

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Fino a che quota vā realizzato un intonaco armato (betoncino)?
« Reply #2 on: 26 August , 2015, 23:42:12 PM »
in questo caso č dannosa la richiesta del DL, il quale sta a ragionare come se fosse una sorta di 'nuova costruzione'.
puō benissimo fermarsi al solaio inferiore, senza danneggiarlo in nessun modo. basta pensare a cosa serve questo 'rinforzo', sia nel piano della parete, sia ortogonalmente alla stessa parete.

č un intervento di miglioramento, quindi, non potendo fare di meglio, č a regola d'arte.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sinē(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere pių figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Ricky

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: 0
Re:Fino a che quota vā realizzato un intonaco armato (betoncino)?
« Reply #3 on: 27 August , 2015, 02:05:41 AM »
Grazieeee!!!!!!! :piacere: :ook: :clap: