Il § 8.3 richiede valutazione della sicurezza per tutti gli interventi (adeguamento - miglioramento - locale).
Il § C8.3 chiarisce cosa è la valutazione della sicurezza: stabilire se la struttura resiste alle azioni NTC o quale è la massima entità di tale azioni che la struttura sopporta con i margini sicurezza delle NTC. Chiarisce inoltre l'oggetto della valutazione di sicurezza: per intervento locale il singolo elemento analizzato.
Lo stesso paragrafo della circolare inoltre chiarisce come comportarsi avuto l'esito dell'analisi:intervento obbligatorio se la struttura esistente non soddisfa verifiche per carichi permanenti e azioni servizio; intervento facoltativo a discrezione del proprietario se la struttura non rispetta sisma e vento di progetto.

Aprire una porta in un setto è in genere intervento locale (diciamo che rispetto ad esempio i limiti della DGR 606 21.06.2010 della regione toscana). La valutazione di sicurezza del setto non può che passare dall'analisi sismica dell'intero edificio.

Ritengo che il §8.7.5 dia la soluzione: la valutazione della sicurezza per azioni sismiche va fatta solo per interventi di adeguamento e miglioramento sismico.

Quindi:
- inserisco rompitratta nel solaio --> intervento locale, analisi prima e dopo del solaio
- inserisco una porta in una muratura --> se rispetto i limiti dell'intervento locale, ad esempio quelli della regione toscana, mi fermo e non eseguo ulteriori analisi: nessuna analisi sismica.

Ho letto varie discussioni e interpretazioni, ma la domanda è proprio questa: per un intervento che possa definirsi locale, in una muratura, è corretto non eseguire alcuna analisi sismica?



Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #1 on: 08 August , 2013, 17:13:10 PM »
Secondo me assolutamente si.
Il tuo caso di cerchiatura assieme ai miei di apertura vano su solaio esistente per passaggio scale (magari al terzo piano di un fabbricato di quattro) non possono passare per una valutazione di risposta sismica del fabbricato.

Contrariamente avremmo inevitabilmente opere abusive.
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

gastab

  • Guest
Re:intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #2 on: 09 August , 2013, 12:40:40 PM »
Contrariamente avremmo inevitabilmente opere abusive.

Scusa Cris non ho capito il senso di questa affermazione!

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #3 on: 09 August , 2013, 13:21:58 PM »
Se per un buchetto su un solaio o su una muratura di un fabbricato, magari al terzo piano, dobbiamo fare una analisi sismica globale, con pga e altro, con geologo ecc, viene una parcella complessiva di 5.000,00 euro e il cliente realizzerà l'opera abusivamente.

Il concetto è che la nostra parcella non deve mai superare quella dell'avvocato che gli manda in prescrizione il penale.  :asd:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #4 on: 10 August , 2013, 18:59:18 PM »
Gli interventi locali, se fatti con criterio senza modificare estremamente le dimensioni esistenti delle strutture, sono stati inseriti apposta per facilitare gli interventi minori. Ritengo una follia andare dal cliente e dire che per una cerchiatura "normale" si debba verificare l'intero edificio. Lui potrebbe prenderne atto, ti apre la porta di casa ti saluta cordialmente ed il giorno dopo ci sarà sicuramente un collega che, faccia il lavoro come semplice intervento locale sapendo che sia sufficiente una verifica locale del l'elemento.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Rambo3ITA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 183
  • Karma: 11
intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #5 on: 24 August , 2013, 19:57:10 PM »
Apertura foro---> verifica rigidezza limitatata all'elemento strutturale. Se hai intervento locale NON puoi avere le percentuali (+\- 10%) di bonus. Quella rigidezza devi ottenere dopo l'intervento. È per questo non si fanno più cerchiature metalliche ma è bene farle in calcestruzzo..
Ingegnere ferroviario... professore... ma a 40 anni ancora disegni aste e cerchietti...... Per me Christian Otto Mohr, tu, sei fuori...

Offline quattropassi

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 226
  • Karma: 49
  • Neo - Laureato
Re:intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #6 on: 25 August , 2013, 17:36:59 PM »
****  e non eseguo ulteriori analisi: nessuna analisi sismica.
Quest'affermazione è incompleta.
Mi spiego: se intendi dire "nessuna analisi sismica globale" allora la risposta è sì, non eseguo nessuna analisi sismica globale.
* Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
* Se ci scambiano un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Re:intervento locale e valutazione sicurezza in presenza di azioni sismiche
« Reply #7 on: 26 August , 2013, 11:15:35 AM »
Quest'affermazione è incompleta.
Mi spiego: se intendi dire "nessuna analisi sismica globale" allora la risposta è sì, non eseguo nessuna analisi sismica globale.

Esatto, grazie della precisazione: nessuna analisi sismica globale.

 