Sto affrontando il problema di una palazzina a 10 piani, di cui 3 parzialmente interrati (in pratica una rampa dal terzo solaio fa da servizio alle macchine e scende dal terzo al solaio del piano terra), che costituiranno garage, ed i restanti 7 di cui un piano portico e 6 piani sopra il piano portico. In questa situazione dove mi consigliereste di posizionare eventualmente un sistema di isolatori?

Questi i miei pensieri:

1- Interro completamente i 3 piani semiinterrati (non me lo vedo di inserire un sistema di isolatori al terzo solaio, visto che i tre piani sono semiinterrati e quindi si muovono), e faccio partire il sistema di isolatori dalla testa dei pilastri del piano portico.

2-metto il sistema di isolatori alla base delle fondazioni della struttura, ma avrei ben dieci piani di morbidezza (mi spavento di avere una struttura con periodo proprio gia' di per se elevato, che farebbe entrare in risonanza il sistema di isolatori).


Che ne pensate?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #1 on: 07 May , 2011, 20:24:37 PM »
Opterei per la prima soluzione, ma con gli isolatori già sotto il piano portico.
Hai già provato a dimensionare la struttura senza isolatori?
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #2 on: 08 May , 2011, 10:51:00 AM »
non ancora, c'e' solo una idea di utilizzarli. Quindi pensi sarebbe bene inserirli alla base delle travi del terzo semiinterrato in pratica, non alla testa dei pilastri?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #3 on: 08 May , 2011, 16:41:10 PM »
Ti confesso che non li ho mai impiegati, la mia scelta era dettata più dal fatto di partire isolando il piano più "sfigato".
Cosa pensi di fare con le scale, gli ascensori e gli impianti?
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #4 on: 08 May , 2011, 17:21:56 PM »
Come scale ho intenzione di fare scale appese. Come ascensore, lo collego direttamente in fondazione senza isolarlo. Come impiantistica, userò soffietti.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #5 on: 08 May , 2011, 18:14:42 PM »
Come scale ho intenzione di fare scale appese. Come ascensore, lo collego direttamente in fondazione senza isolarlo. Come impiantistica, userò soffietti.
Usi dei giunti tra l'ascensore ed i solai dei vari piani?
Per soffietti intendi tubi flessibili per acqua e gas?
« Last Edit: 08 May , 2011, 18:17:15 PM by g.iaria »
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:isolatori sismici: dove posizionarli correttamente?
« Reply #6 on: 08 May , 2011, 18:44:38 PM »
ovviamente ho intenzione di lasciare giunti. Pensavo a passerelle in acciaio che sono fissate al ballatoio ed hanno un vincolo di tipo carrello al bordo dell'apertura dell'ascensore. Per soffietti intendo gomiti a fisarmonica.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

 