Author Topic: Modellazione e verifica loculi cimiteriali.  (Read 5540 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline santacruz

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 172
  • Karma: 17
    • Fn Ingegneria
Modellazione e verifica loculi cimiteriali.
« on: 18 July , 2012, 16:31:04 PM »
Batteria di loculi cimiteriali di 31 loculi in orizzontale e 4 in verticale per un totale di 124 loculi, nessuna documentazione esistente, fondazione a platea, ai laterali e sul posteriore muratura in blocchi di tufo senza cordolo sommitale.
Il comune vuole soprelevare di una ulteriore fila.

Prime idee: cordolo e soletta al di sopra dell'esistente per irrigidire il tutto, si posano i prefabbricati sulla nuova soletta previa installazione di connettori in barre resinate sulla soletta, si realizza una muratura di mattoni (non ha senso fare una parete in c.a.) e si conclude con cordolo.
Ipotesi di modellazione, io tratterei i due corpi entrambi come rigidi, andando a cercare l'azione di taglio all'interfaccia tra la soletta e i nuovi loculi, in tal modo dimensiono i connettori a taglio.
Successivamente mi verifico la fondazione a platea al ribaltamento e allo slu geotecnico.

Dubbi.
Io mi accontenterei di una analisi statica equivalente e, considerando che tratto la parte nuova e quella esistente entrambe come corpi rigidi al fine di individuare l'azione tagliante in corrispondenza dei connettori non mi preoccuperei del resto. Inoltre da tali analisi ottengo le azioni orizzontali per la verifica a ribaltamento.
Classe d'uso? Io sarei per la classe 1, ovviamente vita nominale 50 anni.

Varie eventuali...!
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

Massimo.T

  • Guest
Re:Modellazione e verifica loculi cimiteriali.
« Reply #1 on: 18 July , 2012, 16:52:27 PM »
penso che il ca sià pressochè indispensabile per ragioni d'igiene.

leggendo quà e là CU = 2. Non puoi prevedere cosa può accadere il due novembre !

Per quel che riguarda la destinazione d'uso:
C2 (chiese) per le parti soggette al transito
dpr 10.9.'90, art. 76 c. 5: Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
aggiungerei "permanente" al sovraccarico..: gamma=1.5 psi=1 0 per combinazioni favorevoli; da considerarsi a mio avviso al netto della tomba stessa.

Offline santacruz

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 172
  • Karma: 17
    • Fn Ingegneria
Re:Modellazione e verifica loculi cimiteriali.
« Reply #2 on: 18 July , 2012, 17:02:44 PM »
Ho dimenticato di specificare che si tratta di loculi prefabbricati già verificati per tutto quanto concerne la soletta inferiore ecc.
In pratica a me rimane da verificare la fondazione e la stabilità globale.

Quindi classe d'uso 2, ok mi sembra anche ragionevole.
"Il progetto sismico è in realtà un problema per architetti." (Geoffrey Wood)

Massimo.T

  • Guest
Re:Modellazione e verifica loculi cimiteriali.
« Reply #3 on: 18 July , 2012, 17:07:30 PM »
meno di 2 mi pare poco, più di 2 mi pare troppo.

 