Author Topic: Regole di dettaglio per costruzioni in muratura ordinaria  (Read 3763 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

gastab

  • Guest
Regole di dettaglio per costruzioni in muratura ordinaria
« on: 20 June , 2013, 08:58:32 AM »
Il paragrafo 7.8.5.1 del D.M. 2008 recita testualmente: "In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.".

In quali casi è possibile derogare da tale prescrizione per muratura ordinaria? Se dimostro che la struttura verifica anche se in qualche zona del fabbricato non rispetto tale prescrizione va bene lo stesso? Lo chiedo perché a me sembra che l'indicazione sia perentoria e senza alternative!
« Last Edit: 20 June , 2013, 09:28:42 AM by gastab »

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:Regole di dettaglio per costruzioni in muratura ordinaria
« Reply #1 on: 20 June , 2013, 10:56:56 AM »
Il paragrafo 7.8.5.1 del D.M. 2008 recita testualmente: "In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro trasversale.".

In quali casi è possibile derogare da tale prescrizione per muratura ordinaria? Se dimostro che la struttura verifica anche se in qualche zona del fabbricato non rispetto tale prescrizione va bene lo stesso? Lo chiedo perché a me sembra che l'indicazione sia perentoria e senza alternative!

Il famoso... metro d'angolo...

§7.8.5.2. (però è per le murature armate)
"Agli incroci delle pareti perimetrali è possibile derogare dal requisito di avere su entrambe le pareti zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m."

Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Legs

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 113
  • Karma: 32
  • Laureato
Re:Regole di dettaglio per costruzioni in muratura ordinaria
« Reply #2 on: 20 June , 2013, 11:23:36 AM »
In quali casi è possibile derogare da tale prescrizione per muratura ordinaria?
Secondo me solo sull'esistente già realizzato (capita di fare qualche ristrutturazione  e non vado certo a modificare le parti d'angolo se non devo modificarle).
Eventualmente inserendo pilastri in c.a. e trattando la struttura come mista (con obbligo di calcolo non lineare) o assegnando tutta l'azione orizzontale ai pilastri (basta il calcolo lineare così) o trasformando tutto in muratura armata.
« Last Edit: 20 June , 2013, 11:25:48 AM by Legs »

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Regole di dettaglio per costruzioni in muratura ordinaria
« Reply #3 on: 21 June , 2013, 10:44:52 AM »
La normativa attuale penalizza non poco le murature ordinarie, anche sul discorso delle limitazioni geometriche. Infatti, personalmente, ogni volta che mi richiedono il calcolo di strutture in muratura propongo sempre è comunque la muratura armata, in modo da avere quasi sempre verifiche soddisfatte ( specialmente quelle fuori piano) e derogare lecitamente dalle limitazioni geometriche. Infatti un pannello murario armato anche inferite ad un metro diventa una sorta di pilastro  che di certo ha caratteristiche di resistenza molto superiori alla classica muratura.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24