Domanda forse banale: come è possibile verificare strutture prefabbricate in c.a., anni 1970, senza avere nè la scheda tecnica, nè sapere quanto ferro c'è dentro?
Si può ipotizzare una rottura bilanciata, cls-acciaio? ci sono percentuali?
Grazie.

Offline Giaele

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Strutture esistenti in c.a. - verifica?
« Reply #1 on: 16 March , 2011, 19:01:41 PM »
Si potrebbe dire che se la struttura sta su dagli anni '70 e ha beccato qualche terremoto verifica alle sollecitazioni con tempo di ritorno di 40 anni :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Purtroppo xò è in vigore il DM 14/01/2008 che non lascia scampo...quindi esami  :sclero: della struttura e fattori di confidenza...e quindi non verificherà -----> adeguamento.

Offline Poh

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 76
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:Strutture esistenti in c.a. - verifica?
« Reply #2 on: 16 March , 2011, 19:05:39 PM »
Fattori di confidenza ok. Ma da che armatura di base parto?

Offline Giaele

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Strutture esistenti in c.a. - verifica?
« Reply #3 on: 16 March , 2011, 19:13:11 PM »
Nessun diametro ipotetico, fai esami con un pacometro nelle sezioni maggiormente significative e elimini il copriferro in tali sezioni per poter verificare la sezione dell'armatura presente (sperando che non trovi barre lisce).
Occorrerà poi valutare il CLS in opera ... e giù a prelevar carote sempre nelle sezioni + significative, per altri elementi - diciamo meno significativi - puoi anche effettuare il controllo del CLS col metodo combinato ultrasuoni + pacometro...io xò personalmente preferisco le carote (poi comunque occorre valutare il caso specifico).
Avendo avuto qualche esperienza nel settore della prefabbricazione ti posso antipare che con ogni probabilità troverai un CLS di buona qualità (spiegazione: 40 anni fa c'era in giro + gente seria di oggi).
Buon lavoro.

Offline Poh

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 76
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:Strutture esistenti in c.a. - verifica?
« Reply #4 on: 16 March , 2011, 19:25:40 PM »
in particolare, sapresti indicare quali punti della norma ne parlano?

Offline Giaele

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Strutture esistenti in c.a. - verifica?
« Reply #5 on: 16 March , 2011, 19:37:35 PM »
Nella norma non trovi scritto tutto quello che devi fare ma trovi un'indicazione su quelli che sarebbero i parametri da ottenere per avere una conoscenza completa o meno e, nel settore dei prefabbricati o c.a. in genere, io la applicherei così.

 