Author Topic: verifica struttura acciaio  (Read 15329 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline flatiron

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 151
  • Karma: 3
  • Novizio
verifica struttura acciaio
« on: 28 December , 2009, 14:09:31 PM »
salve a tutti,
mi sono appena iscritto, e dopo i doverosi e meritati complimenti agli autori, sottopongo il mio primo quesito.
Nella foto si vede una parte di una semplice struttura in acciaio che mi è stato chiesto di verificare. In particolare si vede
la passerella adiacente al solaio e l'attacco della scala di accesso. A mio parere risulta difficile la verifica in quanto le saldature
sono state fatte senza un progetto e non si sa come. Pensavo di suggerire un intervento di adeguamento; vorrei chiedervi, per quanto
è possibile vedere dalle foto, un parere sulla passerella e sul nodo pilastro-trave (intendo la trave a cui è saldata la scala, saldata al pilastro
e imbullonata alla parete).
Grazie a tutti coloro che vorrano dare un contributo!




Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #1 on: 28 December , 2009, 14:30:25 PM »
Devi sanare l'opera? Perché se devi solo garantire una certa sicurezza all'opera, dovresti intervenire in altro modo, almeno per quanto riguarda l'approccio computazionale.
Io effettuerei dapprima una modellazione d'insieme, con la verifica solo del collegamento interessato.
Vedi che saldatura ti serve per ottenere la verifica: se è di 2 mm., beh potresti star tranquillo. Se serve una saldatura di 17 mm... puoi demolire tutto!
Consiglio, infine, di calcolare la struttura con un q=1, altrimenti i nodi non ti verificheranno mai, specialmente visti i profili utilizzati.
Ciao
S.L.F.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #2 on: 28 December , 2009, 14:41:59 PM »
La passerella sarebbe quella in vetro e acciaio che si vede nella seconda foto?
Se il telaio non è stato progettato contestualmente all'involucro scommetterei sulla passerella come primo elemento lesionato in caso di sisma.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline flatiron

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 151
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #3 on: 28 December , 2009, 14:42:49 PM »
grazie salvo,
e per quanto riguarda i profili che sorreggono la passerella come la vedi?
pensavo per sicurezza di metterne altrettanti e dimezzare l'interasse.
non devo sanarla, devo solo fornire al committente dei calcoli statici che certifichino
che stia a posto in esercizio, grazie!

Offline flatiron

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 151
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #4 on: 28 December , 2009, 14:45:01 PM »
ing max,
grazie anche a te, la passerella è quell tratto sorretto da prifili più scuri e sottili adiacente al solaio in lamiera.
non è vetro e acciaio, ma semplicemente ci sono questi profili metallici a T che sorreggono un tavolato in legno!
ciao

zax2010

  • Guest
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #5 on: 28 December , 2009, 14:45:14 PM »
A me appare evidente che non sia la sola saldatura che potrebbe avere problemi.
Infatti dalla prima foto ho subito notato la scarpetta tassellata al muro di blocchi (forati?) che dovrebbe, nella mente di chi ha realizzato il tutto garantire un giunto tra scala e muratura (mi sembra infatti una scarpetta che dovrebbe simulare un carrello scorrevole). Dalla seconda foto invece, tale giunto scorrevole che si è voluto realizzare nella HEA con la muratura, scompare a livello del solaio (mi sembra che sia stato tassellato un angolare alla parete in muratura e poi sono stati introdotti quegli arcarecci (le barre nere) a sostegno di lamiera (?)
Inoltre sempre dalla seconda foto (ed un poco si vede forse nella prima) sembrerebbe esserci un piccolo prolungo del cosciale della scala (anche questo non dipinto di giallo) che va ad appoggiarsi con l'estremità del profilo HEA. Anche questo mi sembra un modo poco ortodosso.
Ma in generale è poco ortodosso che prima sia il fabbro a realizzare tutto questo e poi si chieda all'ingegnere di mettere le cose a posto (con la carta....si intende, mica vorrai far fare modifiche? Quelle costano!).

zax2010

  • Guest
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #6 on: 28 December , 2009, 14:49:32 PM »
E comunque si.....è una vera porcata.
Prima foto. Fissaggio dei profili a T sull'ala inferiore del profilo dipinto di giallo con piastrina di "prolungamento"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #7 on: 28 December , 2009, 15:07:25 PM »
Zax se continui così i bookmakers mi pagheranno la scommessa sulla passerella 1 a 1,01... meno dell'inter campione d'italia!
Scherzi a parte, quoto le tue osservazioni.
A mio parere la passerella andrebbe rifatta, su mensole a sbalzo dal telaio.

"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #8 on: 28 December , 2009, 15:40:27 PM »
A questo punto ho una domanda da fare all'ing Landini.

Vedo, sempre dalle foto, che tutto il soppalco è realizzato con una lamiera di tipo Hi-bond (quindi con getto di caldana collaborante sopra), e che tale lamiera è poggiata sugli arcarecci (degli IPE?). La passerella invece ha questo tavolato di legno (ma sarei più propenso a battezzarlo "compensato") posizionato all'altezza dell'ala inferiore dell'IPE (e per questo la "invenzione" dei piatti su cui sono saldate le T degli arcarecci che giungono alla parete). Alla fine quindi avrei un dislivello tra estradosso del solaio esistente e della passerella di almeno 20 cm, giusto? Sopra il tavolato cosa c'è? Serve a qualcosa questo dislivello?

Poi, ma qui entriamo nelle preferenze personali, non mi piace affatto il cosciale della scala realizzato con un semplice piatto. Non hai alcuna rigidezza trasversale, ed anche l'instabilità flessionale va a farsi benedire. Ma di cose simili in giro se ne vedono parecchie, e pare funzionino, per cui...

Offline simoneblu

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 42
  • Karma: 0
  • Laureato
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #9 on: 28 December , 2009, 16:02:37 PM »
mi permetto di intervenire, anche se non direttamente sulla domanda posta.
Cosi come chi mi ha preceduto, vedo la trave in oggetto bullonata (?) tramite una "scarpetta" ad una muratura in blocchi. Nella seconda foto credo di vedere una lesione inclinata lungo i giunti, proprio in corrispondenza di una doga in legno (anche io credo che si tratti di un semplice pannello in compensato). Prima che dell'acciaio come sta messa questa muratura? il tipo di ancoraggio della scarpetta non è possibile che sia " a vuoto"? (per intenderci sia ancorato solo alla parete esterna del blocco in muratura).
ciao a presto

zax2010

  • Guest
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #10 on: 28 December , 2009, 16:53:21 PM »
E' vero. La lesione è bella evidente. Non me ne ero accorto.

Offline flatiron

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 151
  • Karma: 3
  • Novizio
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #11 on: 28 December , 2009, 17:16:20 PM »
grazie ragazzi vedo che la porch... come qualcuno giustamente l'ha definita, sta riscuotendo successo!
Cerco di fornire qualche chiarimento in più:

tutto il soppalco è realizzato con una lamiera di tipo Hi-bond (quindi con getto di caldana collaborante sopra), e che tale lamiera è poggiata sugli arcarecci (degli IPE?). La passerella invece ha questo tavolato di legno (ma sarei più propenso a battezzarlo "compensato") posizionato all'altezza dell'ala inferiore dell'IPE (e per questo la "invenzione" dei piatti su cui sono saldate le T degli arcarecci che giungono alla parete). Alla fine quindi avrei un dislivello tra estradosso del solaio esistente e della passerella di almeno 20 cm, giusto? Sopra il tavolato cosa c'è? Serve a qualcosa questo dislivello?
confermo che c'è il dislivello all'estradosso tra passerella e solaio (circa 20cm) e che tale dislivello non serve a nulla.
Inoltre: il compensato della passerella (confermo che è compensato) è coperto (all'estradosso) da una lamiera piana; la lamiera tipo Hi-bond non ha
nessun getto di caldana collaborante, ma è semplicemente ricoperta da altro compensato (come quello della passerella).

Prima che dell'acciaio come sta messa questa muratura? il tipo di ancoraggio della scarpetta non è possibile che sia " a vuoto"? (per intenderci sia ancorato solo alla parete esterna del blocco in muratura).
ciao a presto
su questo ho chiesto approfondimenti, ma devo ancora avere risposta.

Ma in generale è poco ortodosso che prima sia il fabbro a realizzare tutto questo e poi si chieda all'ingegnere di mettere le cose a posto (con la carta....si intende, mica vorrai far fare modifiche? Quelle costano!).
zax2010 ha letto perfettamente la struttura della passerella e concordo in pieno con l'ultima affermazione che ho quotato...

Premesso che potrei farvi divertire con qualche altro particolare  ;), come mi consigliereste di agire a questo punto?
La struttura presenta un sacco di problemi e non è così semplicemente verificabile (anche se poi magari funziona...) ed io avrei credo 3 possibilità:
1) rinunciare all'incarico
2) riprogettare le parti che hanno problemi maggiori di verifica
3) fare qualche verifica laddove risulta possibile farla e certificare l'idoneità statica sperando che non succeda mai nulla.

Il 3) lo escludo a priori...suggerimenti ? Altre ipotesi?
grazie ancora

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #12 on: 28 December , 2009, 18:17:37 PM »
Secondo me dovresti prospettare gli interventi necessari per rendere a norma non solo la scala e la passerella, ma l'intero complesso involucro+telaio. A mio modesto parere, per non dover analizzare l'interazione del telaio con l'involucro (muro in prismi) andrebbero resi sismicamente indipendenti.

Il committente va presunto in buona fede e pertanto informato dell'effettiva distanza che separa ogni parte della struttura dalla linea tracciata dalla norma.

Valuta se rifiutare l'incarico in base a quanto il committente è disposto ad intervenire...

 :-\


(non avevo mai notato questo emoticon!)

Ciao
« Last Edit: 28 December , 2009, 18:20:14 PM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #13 on: 28 December , 2009, 18:43:23 PM »
Sono d'accordo in linea di principio con Ing.Max, specie quando ti dice che il committente "a priori" va presunto in buona fede.
Rinunciare all'incarico non la vedo, sempre "a priori" la scelta giusta.
Ovviamente disconnettere la struttura dal muro invece si. E' la via maestra. Tra l'altro non dovrebbe nemmeno essere particolamente complicato.
Se ci dici che sulle lamiere non è stato fatto nessun getto di cls si potrebbe prolungare la lamiera stessa (ma perchè a questo punto sono state messe le Hi-bond che costano più di una lamiera grecata normale e portano lo stesso carico?). Dopodichè staccare la mensola dal muro eliminando la scarpetta, ed  introdurne un'altra alla fine del solaio in modo da poter mettere una trave parallela al muro su cui scaricare la lamiera prolungata. Dimensionare il giunto in modo da rispettare le prescrizioni sismiche...e basta.

Ovviamente tutti gli altri "numeri", vedi verifiche degli scatolari-pilastri, travi principali, arcarecci, collegamenti, saldature, tirafondi di base, ecc. dovranno essere a norma.
Se ciò non accadesse si potrà sempre rinforzare qualcosa. Solamente a quel punto andare tranquilli ed assumersi le responsabilità di una certificazione. Altrimenti no.

Però una ultima domanda: con la tua certificazione il committente cosa farà?
1) La metterà nel cassetto. E te l'ha chiesta solamente per stare tranquillo.
2) La utilizzerà per un deposito al comune (o G.C.) come se la struttura dovesse ancora farla.
3) La utilizzerà per una autodenucia di opera abusiva.

Nel caso 1 potresti, nel caso improbabile di un controllo, rischiare di essere denunciato. Lo so che è strano...., ma tu da tecnico dovresti sapere che per realizzare questo soppalco sono necessarie determinate procedure burocratiche (licenze edilizie, denuncia C.A., ecc.) e tu avendone accertato l'idoneità statica, senza aver prima chiesto le suddette "carte" al committente, potresti essere a rischio davanti ad un giudice.
Nel caso 2 è meglio mettere una data retroattiva.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:verifica struttura acciaio
« Reply #14 on: 28 December , 2009, 21:41:57 PM »
Ciao ing landini, nel darti il benvenuto su questo forum vorrei darti le mie impressioni su quanto hai postato.
Quoto a pieno le osservazioni dei miei colleghi, mi sembra un misto un po strano questa struttura.
In particolare direi che:
- Il vincolo con il muro presumo in blocchi, bisognerebbe verificarlo, spero non siano semplici bulloni a secco ma che siano stati opportunamente resinati. La resina ti garantisce margini di sicurezza a mio avviso più elevati già in partenza;
- Le saldature vedo che sono fatte in opera, quindi con margini di errore molto elevati. Tieni presente che in stabilimento ci mettono ore a saldare a regola d'arte quei profili con il cordone delle giuste dimensioni (che dalla foto non si notano ma non son sicuramente quelli che farebbero in stabilimento).
- La minima impurità della saldatura diminuisce per piu del 20-30% la resistenza dei profili, in quanto il vincolo tra essi sarebbe fasullo.



Onestamente le cose da rifare sarebbero tante se non tutte e non per pignoleria da ingegnere ma proprio perchè diventa difficile garantire sicurezza anche in esercizio a tale struttura.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

 