Author Topic: Verifiche sismiche di albergo  (Read 4758 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Verifiche sismiche di albergo
« on: 18 January , 2013, 17:55:32 PM »
Ho una struttura alberghiera del 1971 da verificare sismicamente, secondo il DM 08, entro il 31 Marzo 2013.
Tale verifica sismica mi viene imposta dalla Legge di stabilita' 2013 nr. 228/2012 (comma 421 art.1).
Mi sapete dare maggiori ragguagli?

grazie
Ale

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #1 on: 18 January , 2013, 18:23:48 PM »
su cosa esattamente ti servono maggiori ragguagli aleaaa?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #2 on: 18 January , 2013, 19:11:46 PM »
Devo fare una piccola relazione al proprietario dell' albergo per spiegare il da farsi ...
Come riferimento prendo sempre il DM08 vero?
Non ho da realizzare alcuna opera strutturale, quindi come qualifico l'intervento? Adeguamento , miglioramento , intervento lacale?
Che devo fare?

grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Verifiche sismiche di albergo
« Reply #3 on: 24 January , 2013, 22:15:13 PM »
La verifica sismica è la verifica sismica. Le eventuali opere vengono dopo ( eventualmente )
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #4 on: 25 January , 2013, 10:38:45 AM »
La verifica sismica è la verifica sismica. Le eventuali opere vengono dopo ( eventualmente )

In che senso "Le eventuali opere vengono dopo ( eventualmente )" ?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Verifiche sismiche di albergo
« Reply #5 on: 25 January , 2013, 12:55:18 PM »
Prima verifichi poi se non verifica predisponi opere non ha senso prevedere opere prima di sapere di quanto non verifica e cosa non verifica
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #6 on: 25 January , 2013, 13:22:53 PM »
Prima verifichi poi se non verifica predisponi opere non ha senso prevedere opere prima di sapere di quanto non verifica e cosa non verifica

Trattandosi - quella di questo post - di una costruzione del '71 in Piemonte, con "Prima verifichi" intendi dire che prima calcolo tutto manualmente o con sw e poi vado a vedere cosa non verifica?

Recentemente sono cambiate le regole generali sul modo di procedere? Cioè, oggi è perentoriamente escluso che si possa procede "al contrario"?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline TNA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 159
  • Karma: 17
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #7 on: 29 January , 2013, 15:08:24 PM »
Premetto di non avere avuto tempo per leggere l'art. della legge cui fai riferimento, quindi il mio intervento potrebbe non essere calzante.
Credo che innanzitutto sia necessario valutare lo stato attuale del fabbricato, tenendo conto degli eventuali interventi che potrebbero essersi susseguiti nel tempo (analisi storica). Bisognerà valutare le caratteristiche dei materiali.
Andrà poi determinato il livello di protezione attuale del fabbricato nei riguardi delle azioni sismiche, individuando gli interventi necessari in relazione alla vita nominale restante (rimando alla lettura del capitolo C8.3 della Circolare).
Spero sia utile. Saluti.
“niente al mondo è più importante dell’Educazione: l’insegnamento di una persona virtuosa può influenzare molti:ciò che è stato compreso da una generazione può essere trasmesso alle successive”. Jigoro Kano

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #8 on: 29 January , 2013, 18:01:38 PM »
Quoto con Ing. Edoardo ....

Prima verifico (con i vari fattori di confidenza, analisi storica , ecc.... ) secondo il DM 08, applicando i carichi e le azioni sismiche come se costruissi sul nuovo.
Vedo le eventuali criticita' e definisco eventualmente l'intervento (se locale, se miglioramento o se adeguamento).

Domanda: Ma se non ho neppure un esecutivo strutturale dell'esistente? Supponiamo che  riesca a definire la "carpenteria" del solaio ovvero larghezza ed altezza travi ed orditura solaio.
Come faccio con i ferri? Prove pacometriche? Ma ne dovrei far troppe .... un gran casino.

Voi come vi comportereste?

Grazie
« Last Edit: 06 February , 2013, 09:13:03 AM by aleaaa »

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #9 on: 06 February , 2013, 09:14:59 AM »
allora come procedereste? ... Help :)

Offline TNA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 159
  • Karma: 17
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #10 on: 06 February , 2013, 10:47:11 AM »
Hai già  verificato che non ci sia qualcosa di depositato al genio civile? I proprietari sono gli stessi dell'epoca di costruzione (possibilità di reperire informazioni su eventuali superfetazioni o altro)?
Comunque sia una volta fatto il rilievo dovresti procedere con un progetto simulato (prendendo in considerazione la normativa dell'epoca).
Dopo di che vanno fatti dei saggi e/o prove pacometriche selezionate per l'acciaio, confrontando i risultati da te ottenuti con la realtà. Per il calcestruzzo vanno prelevate delle carote.
Saluti.
“niente al mondo è più importante dell’Educazione: l’insegnamento di una persona virtuosa può influenzare molti:ciò che è stato compreso da una generazione può essere trasmesso alle successive”. Jigoro Kano

Offline swift

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 9
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Verifiche sismiche di albergo
« Reply #11 on: 08 April , 2013, 21:09:35 PM »
Ho una struttura alberghiera del 1971 da verificare sismicamente, secondo il DM 08, entro il 31 Marzo 2013.
Tale verifica sismica mi viene imposta dalla Legge di stabilita' 2013 nr. 228/2012 (comma 421 art.1).
Mi sapete dare maggiori ragguagli?

grazie
Ale

Ciao.

Per evitare di farmi uno studio di diritto comparato non sapresti mica citarmi l'art. e la norma che prevedono ciò per gli Alberghi?

Ciao e grazie

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Verifiche sismiche di albergo
« Reply #12 on: 08 April , 2013, 23:46:20 PM »
allora come procedereste? ... Help :)
Un punto di partenza è il progetto simulato con le norme esistenti al tempo della costruzione. A quella struttura simulata fai assaggiare il sapore del sisma previsto da ntc2008 e vedi a che distanza ti trovi dalla prestazione richiesta.

Da qui valuti le indagini da proporre per affinare la verifica sismica, da cui discenderà infine la relazione con le prime indicazioni sul tipo di adeguamento che necessita la struttura.

Se all'albergatore non è preso un colpo e ancora ti ritiene opportuno rivolgerti la parola partirà la fase di studio dell'intervento di adeguamento vero e proprio.

 


Inviato da iPhone
"La conoscenza non occupa spazio"

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24